返回首页 | 病理技术专题 | 病理资讯 | 病理图库 | 病理技术精英 | 同行交流 | 技术会诊 | 点滴经验 | 常规切片 | 特殊染色 | 分子免疫 | 细胞园地 | 电镜技术 | 收藏本站
发新话题
打印

【运维中心】亲爱的菲兰用户,您有一封信等待查收

【运维中心】亲爱的菲兰用户,您有一封信等待查收

致亲爱的菲兰用户:


菲兰运维中心的日常工作能够保障空气处理系统正常运行及医学实验操作环境安全,保障科室医务人员、科研教学工作者、临床实验室及刑侦法医实验室工作者身体健康!如长时间不维护及不更换系统配件,可能会导致系统处理有害气体和生物气溶胶的能力降低,甚至使工作者们暴露在风险中!
因此,请及时联系菲兰金牌维保工程师,我们将在第一时间为您提供咨询、处理解决方案。菲兰金牌维保服务为您保驾护航!
菲兰全国维保专线:400-0510-728


——菲兰运维中心



为保证菲兰空气处理系统持续为您提供洁净舒适的工作环境,菲兰运维中心将定期对系统进行必要的维护及对系统中常见的耗材进行保养与更换,以保证系统各个零部件的正常使用。主要工作分为3部分:


一、常见耗材的保养与更换

1. 系统中各种过滤网在正常使用过程中均需要定时查看和及时更换。长时间不更换过滤网会有以下危害:

  • 阻碍空气的通过,影响风机超负荷运转而发生故障;
  • 滋生大量细菌,不仅不能够起到过滤净化的效果反而会造成污染。
菲兰会针对各地各时期的环境制定有针对性的滤网更换周期以保证系统正常运行,室内空气清洁。
1.1 普通尼龙过滤网——一般2-3个月清洗一次,一年更换一次。
1.2 板式G级初效过滤网——一般2-3个月需要更换一次。
1.3 袋式F级过滤网——一般3-4个月需要更换一次。

2. 风机皮带——皮带根据项目运行情况一般0.5-1年更换一次。
3. 离子管——离子主机作为系统核心部件之一,由于其工作环境需在风管内部,容易积灰所以需要定期清理,保证金属配件和空气充分接触。

4. 电化学传感器——根据现场情况一般1-2年更换一次。

5. 风速变送器——风速E+E变送器,使用寿命1-2年。


二、硬件设施养护

1. 系统管道是整个系统输送空气的通道,如果得不到正常的养护,尤其是室外管道,由于空气暴露、雨水等影响会因锈蚀毁坏而失去作用。
2. 空调冷热水系统管道阀门,如果得不到正常的养护,尤其是室外管道,由于空气暴露、雨水等影响也会因锈蚀毁坏而失去作用。如果内部水管堵塞,导致空调失去制热制冷作用,就会导致修复难度大费用高。


三、风机水系统防冻

低温将至,为了防止新风机(水机)冻坏,以下几点值得注意:
1. 请务必把温控模式调成冬季制热,晚上下班(或节假日休息)时,请把温控设置的温度调高,以使供回水系统管路畅通。(供回水管:冬天时节只需要刻意打开最右边的旁通阀门20%可以防冻裂,其他的阀门不需关闭。)
2. 条件允许的情况下,可请中央空调维护人员,把新风供回水系统的旁通阀打开一点,以防电动阀关闭时,水路完全中断。

  • 温控阀:冬天时节至少开启百分之三十左右,保证水流不中断,以防止天气过冷而水不循环不供热的情况下会使得水管冻裂。
  • 整体阀门:从左至右1、2、3三个阀门在寒冬均需开启,以保证水流通畅及水系统循环,防止冻裂。

3. 使用部门也请关照中央空调供暖人员,请他们务必保持供热,切忌在晚上或休息时误以为使用部分或不用供热,从而关闭相关的供水系统。

4. 长时间不使用的空调水系统,请放干净水,并且用空压机冲掉表冷器管路内剩余的水,若情况不被允许的话需保持系统正常供电,保持在值机自动运行状态,并配备专人经常巡视。


自始以来,菲兰一直得到了您的支持与信任,菲兰全体员工谨向您表示衷心的感谢和美好的祝福!


保医疗环境安全,护医务人员健康


(详细内容请关注 菲兰公众号)



菲兰,只为病理科空气清新——Freshair  for  Pathology
www.freshair-path.com

TOP

发新话题