作者: zf1120    时间: 2014-6-18 09:12     标题: 请教:病理科室空气净化系统

兄弟姐妹们,你们科室用了净化系统吗?我们可要装,不知道那个厂家的比较好,大伙给点意见
作者: zyc921115    时间: 2014-6-29 09:52

没用,你可以看看丁老师推荐的那个
作者: dingwei    时间: 2014-6-30 08:00

通风要做得好,这比净化功能更重要。
作者: tom100    时间: 2014-6-30 23:07

是的,有组织的通风确实是最重要的。

通风也能分几个层次:

1,通过取材台、通风柜等设备直接排放到窗外,或者通风专用排风机排到较远的阳台、楼顶等,可减少噪音及开窗时污染空气回流问题;

2,在排风的基础上主动补充空调新风(室外新鲜空气过滤并制冷或制热处理),一方面可补充排风对空调温度的影响,二方面在一定程度上降低PM2.5含量,三方面可避免被动呼吸到通过医院过道(与其它病区相通)或天花板上方(日积月累会有灰尘)这些不能保证质量的空气;另外空调新风导入及排风的位置、风量、风速、方式、节能减排等也是要有一定的技术及经验的;

3,在以上系统中加入专业可自动控制的空气处理装置,一来进一步降解甲醛、二甲苯等挥发性的气体,二来可以让污染区域多年后一直保持空气清新,解决甲醛、二甲苯的粘附、渗透所导致的污染程度与使用年月成正比的情况;

注:通常我们理解的净化,一般是指对手术室、供应室、P2、PCR实验室等需要有洁净度(灰尘颗粒数)的要求,病理科与这些科室不同,可通过专业的《空气质量自动控制系统工程》来控制好甲醛、二甲苯等挥发性气体在室内空气中的含量,以保障工作人员的呼吸安全并符合质控及疾控要求。

[ 本帖最后由 tom100 于 2014-6-30 23:50 编辑 ]