返回首页
|
病理技术专题
|
病理资讯
|
病理图库
|
病理技术精英
|
同行交流
|
技术会诊
|
点滴经验
|
常规切片
|
特殊染色
|
分子免疫
|
细胞园地
|
电镜技术
|
收藏本站
注册
登录
会员
搜索
统计
帮助
中华病理技术论坛
»
『 菲兰病理环保产品 』
» 病理科基础建设设计简述(一)
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
病理科基础建设设计简述(一)
tom100
中级会员
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2016-6-24 15:24
只看该作者
病理科基础建设设计简述(一)
近年来,由于精准医疗,靶向治疗等的发展与需求,病理科的收入和地位也在不断攀升,各种“新式武器”的增加,使得原本就地盘紧张的病理科更加局促,甚至有点杂乱无章,更要命的是,有害的化学气体弥漫在空气中无法散去,害人害己。
目前,很多医院都在进行迁建、扩建,以满足日益增长的医疗需求。在此背景下,一直以来不受关注的病理科,也得到了一次“重生”的机会。但是大部分的设计单位,往往是不知道病理科是干什么的,该怎么设计才是合理。
下面,我结合我自己亲身参与设计,施工的几十家医院中吸取的经验,谈谈病理科的环保设计。
一、
平面布局的设计
此处用一张新样本上的实验室室内图(带吊顶上有彩色风管的图)
1、
任何的设计我想都是一样的,尊重原设计的结构,消防等硬性规定,清楚最新的相关法规;
2、
与使用者的充分沟通,了解他们的工作内容,工作流程,工作习惯,人员情况等;
3、
根据使用者提供的信息,将病理科的功能区域划分清楚,一般分为以下几块:
(1)
快速取材制片区
(重度污染,生物防护)
:快速取材室,冰冻切片室,手工染色室,阅片发报室;
(2)
常规取材制片区
(重度污染)
:取材室,标本存放室,脱水机房,包埋、切片、染色室;
(1)
细胞病理区
(中度污染,生物防护)
:穿刺室,液基细胞,细胞染色,
DNA
;
(2)
免疫组化室区
(中度污染)
:免疫组化仪,染色,晾片
(3)
分子病理区
(独立系统,十万级净化,生物防护)
:样品准备,试剂准备,基因扩增,产物分析,
TAP
,
FISH
等
(4)
阅片区,电镜室,多头镜
(轻度污染)
(5)
玻片蜡块存放
(轻度污染)
(6)
办公区,教学区,会议区(远程),休息区等
(洁净区域)
(7)
另需考虑:文字资料存放,试剂仓库,危险品仓库;
4、
每一个区域的面积,应根据医院的标本量、实验仪器的数量和工作人员的数量来确定,正常来说,三甲医院的病理科不小于
1000
平米,污染区域与洁净区域的比例为
4:6
。要考虑至少
10
年的发展,预留好未来要增加的实验设备和要开展的项目用房;
5、
平面设计中,污染区、中度污染区、洁净区之间要区分开,并有隔断或者缓冲;
6、
人员通道和标本通道要分开,尽量做到标本仅在污染区传递,不进入缓冲走廊或公共空间;
7、
档案室承重:采用密集柜放置玻片及蜡块,就要考虑此房间楼板的承重
,
蜡块柜
1000kg/
㎡
,
玻片
1600kg/
㎡,可以按
1500kg/
㎡来对档案室楼板进行加固处理。
一、
病理空气处理系统的设计
1、
在平面布局设计比较合理的前提下,才能够进行空气处理系统的设计;
2、
病理科的污染物主要有:甲醛,二甲苯,丙酮,酒精等,均属于碳氢化合物,同时具有较强的粘附性;
3、
为保证以后病理科空气质量达标,应按病理科的布局和通风量来确定新风、排风井道位置及大小,以及外排除味机组、排风风机的位置;
4、
首先是设计好排风:
(1)
一般我们会选择最合适的末端排风设备,去解决排风的问题,例如:取材台,台式通风柜,立式通风柜,桌面导流排风柱,立式导流排风柱等。
(2)
排风总体上设计为向“侧下”抽风。
(3)
各种末端设备的设计风量,根据设备的形式,尺寸不同也有差异。
(4)
需要考虑排风污染对周边环境的影响,并且尽量让风机机组远离诊断及技术操作区域,以降低病理室间的风机噪音污染。
5、
关键是新风,设计好新风,就成功了一大半
(1)
开启方式为排风先开新风后开,关闭方式为新风先关,排风后关;
(2)
新风布气采用专用的“布气罩”垂直送风,与排风一一对应,形成有效气流组织和安全风幕,第一时间保护工作人员的呼吸安全;
(3)
新风管道中安装“离子发射主机”,将电离后的正负氧离子,随着新风送到污染区域,与粘附性的有机化合物进行反应降解,以防止背底污染值日积月累,越来越高;
(4)
新风需经过温度调节,以补充排风造成的冷热流失,保护标本的安全和人员的舒适。
6、
外排空气怎么处理
(1)
建议通风风井排至屋面或设备层;
(2)
排入大气的有毒气体,应经过专业设备处理降解后排放,以满足《大气污染物综合排放标准》的规定
(3)
如需同层排放,应当选择合适的位置,避免气体回流串流。
7、
节能的考虑
(1)
节能,是对大环境的环保。病理科节能的可操作空间相对是比较大的。
(2)
大型三甲医院的病理科,为了保证标本的及时处理,会采购足够多的实验设备,这样就需要设计风量足够大,但是实际使用的过程中并非同时开启。
(1)
以武汉协和医院为例:总设计排风量约为
30000CMH
,新风量约为
20000CMH
;通过菲兰的节能优化设计,目前平均使用情况约为:排风量
18000CMH
,新风量
12000CMH
,节能了约
40%
。
8、
水电的设计
[
本帖最后由 tom100 于 2016-6-24 16:23 编辑
]
菲兰,只为病理科空气清新——Freshair for Pathology
www.freshair-path.com
UID
17870
帖子
60
精华
0
积分
378
阅读权限
30
在线时间
210 小时
注册时间
2008-11-8
最后登录
2021-11-25
查看详细资料
TOP
lijiahua
初级会员
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2016-6-27 11:21
只看该作者
怎么看不了图片?
UID
27774
帖子
36
精华
0
积分
143
阅读权限
20
在线时间
146 小时
注册时间
2015-6-25
最后登录
2024-11-29
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分记录
公众用户组
个人空间管理
基本概况
流量统计
客户软件
发帖量记录
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队